arOPC защита конфигурации
« : 15 Декабря 2021, 09:55:02 »
Добрый день!

На одном из объектов, спустя год, выполняем доработку верхнего уровня (сочетание arOPC + Simple-Scada v2). В процессе работы обнаружили, что конфигурация arOPC (количество каналов, теги) была сильно изменена. Это привело к частичной утрате работоспособности системы диспетчеризации.
Вопрос: Можно как-то защитить или ограничить доступ к настройкам arOPC?

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 157
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: arOPC защита конфигурации
« Ответ #1 : 15 Декабря 2021, 10:47:42 »
Добрый день!

В OPC сервере реализован механизм защиты файла конфигурации паролем. Конфигурация, в этом случае, шифруется и доступна только для чтения, пока не будет введён пароль.
Однако, защита от подмены файла конфигурации, должна быть реализована средствами операционной системы.

Айрат

lma@tracktavt.ru

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: arOPC защита конфигурации
« Ответ #2 : 15 Декабря 2021, 11:10:27 »
Спасибо. Будем разбираться.