Здравствуйте.
При этом на сервере в журнале никаких сообщений. В логах ни каких сообщений.
Если в журнале и логах нет сообщений о разрывах связи с OPC-сервером, значит связь действительно не разрывалась.
На экране оператора возникают восклицательные знаки.
За эту функцию отвечает опция "Контроль качества" (Options.exe -> Simple-Client -> "
Контроль качества"). Если опция активна, то при плохом качестве считываемых тегов на клиентах рядом с объектом будет отображен знак "!"(при необходимости, данную опцию можно отключить). Т.е., значок "!" может появляться не только когда связь с OPC-сервером разорвана, но и когда OPC-сервер помечает переменные плохим качеством. Если после появления значка "!" значение переменной в скаде продолжает меняться, то это значит, что связь с OPС-сервером не потеряна и что OPC-сервер по каким-то причинам помечает переменные плохим качеством, например потому что не может считать их с ПЛК. В этом случае нужно открыть OPC-сервер и посмотреть в нем качество переменных, у которых в скаде отображается значок "!", если на OPC-сервере данные переменные имеют плохое качество (Bad), то вероятнее всего имеются проблемы связи между ПЛК и OPC-сервером.
Если орс выдал плохое качество сигналам, через какое время это отобразиться на клиенте? Зависит только от настроек скады?
Это зависит от частоты опроса переменной. Например, если у переменной установлена "
Частота опроса" = 1сек., то знак "!" при плохом качестве отобразится через 1 сек.
Если качество восстановилось в хорошее, то автоматом восстанавливается все в скаде через дельту времени, указанную в настройках?
Данное время также зависит от частоты опроса переменной - см. ответ на первый вопрос выше.
Если орс не выдавал плохое качество, то согласно руководству в цепочке между компом с орс и компом с сервером скады надо искать блокировку "... фаерволом или антивирусным ПО ...". Для этого надо прописать правила? и внести в белый список сервер скады? А если сеть домен, то "пытать" админов домена?
Да, знак "!" может появляться, если сетевой траффик между сервером Simple-Scada и OPC-сервером блокируется фаерволом, брандмауэром, антивирусным ПО или какими-либо аппаратными средствами с возможностью фильтрации трафика. В этом случае необходимо проверить настройки подобного ПО/оборудования и при необходимости добавить соответствующие плавила и исключения, чтобы исключить возможность блокировки траффика между сервером Simple-Scada и OPC-сервером. Но это не Ваш случай, т.к. если бы связь с OPC-сервером прервалась, то в журнале и логах обязательно отобразилось бы соответствующее сообщение. И прерывалась бы она постоянно, а не раз в месяц.