Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Кнопка  (Прочитано 1437 раз)

Vladislav5585

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Кнопка
« : 24 Марта 2021, 16:15:10 »
Добрый день уважаемые коллеги. Работая с MasterOPC server и конкретно с 104 протоколом столкнулся с такой проблемой. На экране в режиме работы переменные "команд" отображаются с знаком восклицания, хотя связь с переменной есть. Нажимая на кнопку - SCADA отправляет указанное значение - OPC их принимает и посылает дальше на устройство (всё работает норм). Но вот побороть знак восклицания не получается. Подскажите кто с этим сталкивался и где искать причину (OPC или SCADA)?
ps. Привязка кнопки к переменной напрямую без скриптов. Перед этим использовал OPC Modbus - всё отображалось нормально.

Vladislav5585

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: Кнопка
« Ответ #1 : 24 Марта 2021, 16:22:51 »
foto

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3215
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Кнопка
« Ответ #2 : 24 Марта 2021, 16:39:47 »
Здравствуйте.

Восклицательный знак отображается на объектах мнемосхемы в следующих случаях:
1. Связь клиента скады с сервером скады разорвана;
2. Проект приостановлен на сервере;
3. Связь с OPC-сервером разорвана;
4. Переменная с которой связан объект имеет плохое качество (скорее всего Ваш случай). Качество скада получает от OPC-сервера вместе со значением и отметкой времени;

При желании Вы можете отключить отображение иконок с восклицательным знаком. Используйте опцию "Контроль качества".