Мониторинг щитовых

Автор Simple_Scada, 01 октября 2015, 00:54:18

Simple_Scada

Система мониторинга параметров нескольких щитовых на мясокомбинате.  На вводах щитовых установлены приборы Diris A40. Подключены по RS485 к компьютеру. Опрос ведется с помощью Fastwel Modbus OPCServer.

   


janga

куда архивирует данные?

Simple-Scada

В стандартную базу трендов Simple-Scada.

janga

сколько хранится в этой базе по времени и объему?

Simple-Scada

Цитироватьсколько хранится в этой базе по времени и объему?
Это стандартные тренды Simple-Scada (подробнее здесь), они хранятся без ограничений по времени и объему. Хотя это ограничение когда-то наступит, учитывая то, что память на компьютере рано или поздно закончится. Но, по крайней мере, программных ограничений нет.