Доброго времени суток. OPC сервером Master OPC получаю данные из контроллера типа Int. теги настроены на чтение/запись и с самого OPC сервера они изменяются. импортирую теги из OPC сервера в проект и привязываю к текстовому полую, ввожу значение из допустимого диапазона оно сразу применяется и буквально через секунду меняется на предыдущее, т.е. не записывается в контроллер. булевские теги привязанные к кнопке работают. в чем может быть причина?