Здравствуйте!
расшарил папку по сети, смонтировал сетевой диск к себе на рабочую станцию - подключайюсь к проекту editorom через неё
Учтите, что если при сохранении проекта возникнет проблема в сетевом подключении или связь прервется, то файлы проекта будут повреждены и проект будет невозможно восстановить. Поэтому, при таком использовании рекомендуем чаще делать копии проекта.
Осталось разобраться как получить доступ к OPC серверу на удалённой машине для импорта переменных. Пишет, что нужно настроить DCOM. Ткните пожалуйста носом где почитать.
Настройка DCOM на примере OPC-сервера KEPServerEx рассмотрена
здесь. Настройка DCOM для различных OPC-серверов может отличаться и правильнее будет посмотреть пример настройки DCOM в документации к используемому OPC-серверу.
Если Вам нужно вести разработку проекта на своем ПК, то почему бы не установить на него OPC-сервер, версию Simple-Scada 2 Demo-Time и когда необходимо копировать Ваш проект из папки "\Simple-Scada 2\Projects" на основной сервер? Так было бы гораздо проще.