Здравствуйте.
Не могу найти в руководстве описания ограничений на тип данных для сообщений.
Таких ограничений нет.
Это проблема именно с типом данных или оно должно работать и я где-то еще допустил ошибку?
Проблема не связана с типом данных переменной.
1. Разместите на мнемосхеме компонент "
Поле" и свяжите его с переменной, по которой формируется сообщение. Сохраните и перезапустите проект, после чего посмотрите значение переменной в поле - оно должно соответствовать значению, по которому формируется сообщение.
2. Убедитесь, что после внесения изменений в проект он был сохранён и
перезапущен на сервере Simple-Scada.
Если самостоятельно разобраться не получится, то пришлите нам на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\", укажите проблемные сообщения и пришлите скриншот мнемосхемы где видно текущие значения переменных, по которым должны выдаваться сообщения. Если в проекте имеются конфиденциальные данные, то создайте копию проекта, удалите всё лишнее, проверьте, что проблема повторяется и пришлите нам полученный проект. Также пришлите целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs".