Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Компонент "Флажок".  (Прочитано 2082 раз)

EvgeniySM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
    • Просмотр профиля
Компонент "Флажок".
« : 07 Октября 2021, 12:55:36 »
Всем привет. В проекте есть внешняя переменная - слово управления. Её биты задают разные параметры работы плк. Вся переменная и её биты доступны для чтения и записи. Четыре бита этой переменной я назначаю на флажки в проекте. Свойство доступности у них активно. Я точно знаю, что назначенные  биты в ПЛК активны, т.е. имеют значение True. Но как только я вношу изменения в проект и перезапускаю его, биты на флажках сбрасываются в False. Я пробовал делать эту переменную в проекте с автоматическим восстановлением и без него, биты всё равно сбрасываются. Как можно сделать так, чтобы биты не сбрасывались?

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1414
    • Просмотр профиля
Re: Компонент "Флажок".
« Ответ #1 : 08 Октября 2021, 10:29:20 »
Здравствуйте.

Проверили, при перезапусках проекта компонент "Флажок" корректно отображает значения битов. Если бит переменной в ПЛК имеет значение True, то компонент "Флажок" отображается как включен. Убедитесь, что Ваша переменная не перезаписывается в скриптах скады или в программе контроллера. Убедитесь, что к флажку привязана именно та переменная, которую Вы смотрите в контроллере. Проверьте журнал сервера скады, возможно там имеются какие-либо ошибки или предупреждения. Если разобраться не получается, то вышлите нам на support@simple-scada.com текущую версию проекта из папки "Projects\", и укажите какие флажки/переменные нужно проверить.