Отчеты

Автор Виктория, 24 августа 2017, 09:32:56

TeNQ

ЦитироватьИсточник данных с типом "Периодический" работает на самом деле очень просто.
Я читал ваше руководство и более или менее понимаю как все это устроено. И я привел пример с построением тренда из полученных данных в отчете, с целью выявить проблему. Как мне кажется, вы должны создавать из данных в БД промежуточную таблицу с учетом ваших алгоритмов записи в БД, восстанавливая данные до исходных. Брать готовый встроенный способ восстановления который есть в системе отчетов я не смогу. Если я использую интерполяцию, то у меня получится такая же ерунда.
Вот есть у меня источник данных по-изменению. В отчет попадает три точки. Интервалов же в отчете намного больше чем три. И в большую часть интервалов точки вообще не попадают. Восстановите эти три точки до прямых и уже тогда берите данных для интервалов в построении отчета с учетом этого. И тогда там будут не нули, а реальное значение которое вы просто выбросили, потому что зачем писать в БД одно и то же значение. 
И да, я могу отказаться от режима архивации по-изменению и писать в БД все по времени. Но тогда зачем нужны эти алгоритмы сжатия и высвобождения полезных ресурсов если для создания конечного продукта - отчета, от них нет никакого толку, а только вред.
Про 100 и 99.29. Не знаю, надо разбираться. Я вам выслал, то что у меня реально получилось, у меня глаз зацепился за это несоответствие, а как оно создалось понятия не имею.

Simple-Scada

#61
ЦитироватьИ да, я могу отказаться от режима архивации по-изменению и писать в БД все по времени.
Это ничего не изменит касаемо задачи описанной в сообщениях выше, т.к. повторяющиеся точки все равно не пойдут в БД.

ЦитироватьВосстановите эти три точки до прямых и уже тогда берите данных для интервалов в построении отчета с учетом этого.
Именно это и делают способы обработки "Интерполяция" и "Точное". Используйте их если нужно видеть промежуточные значения между точками. В Вашем случае тренды ступенчатые и правильнее использовать тип "Точное", т.к. "Интерполяция" будет просто "проводить линию" от точки к точке, без ступеньки.

ЦитироватьЕсли я использую интерполяцию, то у меня получится такая же ерунда.
Не совсем поняли что именно происходит не так при выборе этого типа обработки. Значения отображаются неправильные при выводе бэнда в отчет? Если да, то может выслать скрин построенного отчета с интерполяцией (можно за тот же интервал времени, что и в предыдущем сообщении)? Или ещё что-то?

ЦитироватьПро 100 и 99.29. Не знаю, надо разбираться.
Скорее всего переменная действительно была равна 100 в момент построения отчета. На графике этого значения не видно, т.к. оно не пошло в архив (вероятно из-за зоны нечувствительности тренда). А в отчет попало, т.к. в архив на момент построения отчета оно ещё уйти не успело и отчет взял данные из буферов в оперативной памяти, включая текущее значение на момент построения отчета, равное 100.

TeNQ

ЦитироватьВ Вашем случае тренды ступенчатые и правильнее использовать тип "Точное"
Попробовал, получилось то что надо. Я значит не разобрался в описании, прощу прощения.

alan54

Может подскажет кто - как вернуть на панели справа закладки? Что-то не туда кликнул, и они пропали, остались только свойства...

Simple_Scada

Здравствуйте!

Если у Вас не отображается "Словарь" - нажмите сочетание клавиш "Ctrl+Shift+D". Если "Дерево отчета" - нажмите сочетание клавиш "Ctrl+Shift+L".

alan54

#65
Спасибо, помогло. Только почему этого нет в руководстве?

Simple_Scada

В Simple-Scada используется система отчетов Stimulsoft Reports - полное руководство по ней доступно по ссылке. В нашем руководстве по отчетам также имеются ссылки на руководство Stimulsoft Reports.

alan54

#67
Спасибо, это тоже нашел.

alan54

Как в отчете по изменению отобразить булевские переменные не флажками, а нулем и единицей?

Simple-Scada

#69
Здравствуйте.

Когда Вы выносите на страницу бэнд данных с колонками типа Boolean, то для этих колонок создается компонент "Флажок". Чтобы отобразить 0 и 1 нужно удалить этот компонент из бэнда данных, разместить на его месте компонент "Текст" и задать для него выражение "{Данные.vrRepBool ? 1 : 0}", где Данные - это имя источника данных, а vrRepBool - это boolean-колонка в данном источнике. См. скрин во вложении.

alan54

#70
Что-то не получилось у меня с первого раза. Переменная vrRepBool у меня названа "Подача первой доски", вместо пробелов автоматически подставились подчеркивания, и в итоге сообщение "Переменная не найдена". Как быть? Взять в кавычки? Или использовать название исходной переменной из проекта - Magazine1_YV4 ?

Simple-Scada

Нет, в кавычки нельзя. Для имён с кириллицей в выражении нужно использовать стандартную функцию IIF (пробелы в имени переменной должны быть заменены на подчеркивания), например:
Код: csharp
{IIF(Данные.Подача_первой_доски == true, 1, 0)}

alan54

Цитата: Simple-Scada от 13 октября 2018, 20:54:57Нет, в кавычки нельзя. Для имён с кириллицей в выражении нужно использовать стандартную функцию IIF (пробелы в имени переменной должны быть заменены на подчеркивания), например:
Код: csharp
{IIF(Данные.Подача_первой_доски == true, 1, 0)}
Спасибо, получилось. Только переменную пришлось переименовать без пробелов.