Проблемы при записи числа с плавающей запятой в ОРС сервер

Автор Greeds74, 01 июня 2017, 14:23:02

Greeds74

День добрый!
Хотелось бы поделиться результатами - по поводу ОРС сервера. Переход на другую версию, а именно на ICONICS Modbus OPC, решил проблему полностью. Но ценник конечно, оставляет желать лучшего.
Остаётся надеяться и ждать, когда же в вашем продукте появится встроенная поддержка мастера modbus RTU .
Хотелось бы ещё раз выразить благодарность за поддержку.
С уважением,Михаил.

Simple-Scada

ЦитироватьОстаётся надеяться и ждать, когда же в вашем продукте появится встроенная поддержка мастера modbus RTU.
Мы не планируем встроенную поддержку Modbus. Вместо этого мы предлагаем пользователям OPC-сервер arOPC по сниженной цене. Описание и цены доступны на этой странице. Данный OPC-сервер может работать как Modbus RTU мастер. Есть бесплатная версия на 32 тега, скачать можно на сайте разработчика. Также Вы можете задать любые вопросы касаемо arOPC в этом разделе форума.

Greeds74

Спасибо за ответ! arOPC уже тестируем как более суток - немного своеобразный, но очень даже хорошо себя показывает. Конечно, если сравнить цены - то тут импортный производитель проигрывает, причём сильно. Будем ориентироваться на Simple Scada + arOPC.