Неверный адрес ошибки при компиляции проекта с выключенным скриптом

Автор MaksimGorbunov, 04 сентября 2026, 11:51:15

MaksimGorbunov

Добрый день.

Заметил, что при компиляции проекта Скада может ссылаться на неверный адрес ошибочных строк в определенном скрипте, если некоторые скрипты выключены. Хотя по факту ошибка находится в другом месте, а с этим скриптом всё в порядке. Пример во вложении в формате pdf.

Версия 2.7.6.0.

Simple-Scada

Здравствуйте.

Спасибо за информацию об ошибке, исправление включено в версию 2.7.6.0. Для обновления скачайте установщик и установите повторно, после этого ошибка не должна возникать.

MaksimGorbunov

Именно версия 2.7.6.0 уже установлена и ошибка наблюдается в ней.

Simple-Scada

Скачайте установщик по прежней ссылке и установите повторно, после этого ошибка не должна возникать.