Независимое переключение вкладок в окне для десктоп и веб клиентов

Автор Pavel, 04 августа 2026, 16:01:31

Pavel

Здравствуйте!

Столкнулся с архитектурной задачей при проектировании интерфейса настроек. Пример выставляемого интерфейса прикрепил к сообщению.

Задача:
Необходимо сделать всплывающее окно (Pop-up) с большим количеством вкладок настроек (например: Общие, Секция подачи, Секция бака, Секция температуры и т.д.).

Проблема:
Если использовать одно Pop-up окно и менять видимость групп объектов (.Visible) по нажатию на кнопки-вкладки, то изменение происходит на стороне сервера и подменяет вкладку у всех подключенных клиентов одновременно.

Компонент TPageControl (Страницы) не поддерживается для размещения внутри Pop-up окон. Использовать подстраницы (SubPage) не получается, так как вызов окна происходит со страницы, которая сама уже является подстраницей (а вложенные подстраницы не поддерживаются). Вариант с дублированием окон (создание 5–10 идентичных окон Wnd_Tab1, Wnd_Tab2... и их поочередное открытие через ShowClient/CloseClient) сильно перегружает проект. Это сложно поддерживать: при любом изменении дизайна, добавлении нового элемента или правке скрипта приходится вручную дублировать изменения на всех созданных окнах.

Вопросы к разработчикам и сообществу:
Есть ли в текущих версиях Simple-Scada какой-либо штатный способ реализовать клиент-ориентированное переключение видимости компонентов / вкладок внутри одного Pop-up окна (без создания десятка дублирующих окон)? Какое архитектурное решение вы рекомендуете использовать в подобных случаях, чтобы не плодить кучу одинаковых окон и не усложнять поддержку проекта?

Заранее спасибо за ответ!

Simple_Scada

Здравствуйте.

ЦитироватьЕсли использовать одно Pop-up окно и менять видимость групп объектов (.Visible) по нажатию на кнопки-вкладки, то изменение происходит на стороне сервера и подменяет вкладку у всех подключенных клиентов одновременно.
Создать окно с несколькими вкладками возможности нет. Все объекты проекта существуют в единственном экземпляре и изменение их свойств (например видимости) будет отображаться на всех клиентах одновременно.

ЦитироватьВариант с дублированием окон (создание 5–10 идентичных окон Wnd_Tab1, Wnd_Tab2...
Рекомендуем использовать шаблонные окна. Тогда для каждого агрегата не придется создавать отдельные окна настроек, а для изменения окна достаточно будет внести изменения только в шаблон.
 
Цитироватьи их поочередное открытие через ShowClient/CloseClient
Для открытия окна не требуется писать скрипт. У каждого объекта имеется свойство "Окно", где можно указать окно, которое будет открываться при нажатии на объект.

pan2000

   Здравствуйте.

Во вложении пример интерфейса настроек на основе больших (размером в экран) оконных форм. Настройки одной формы образуют связанную группу данных, не подверженных влиянию других пользователей. Т.е. в форме желательно иметь максимальное количество настроек.
Интерфейс обеспечивает переключение между окнами и повторное открытие окна после действия "отправить форму".
Увы, но имеется артефакт переключения - между окнами "проскальзывает" изображения страницы.
 
P.S. можно уменьшить размер окон, но тогда по причине отсутствия механизмов перемещения окон или их фиксации, окна просто "разбегутся" по экрану

Pavel

Спасибо, что поделились своим вариантом решения и примером!

По поводу описанного вами артефакта с «проскальзыванием» страницы и прыганием окон — это можно скорректировать настройками самих окон:

Зафиксируйте координаты и размер: Задайте для всех этих окон абсолютно одинаковый размер, одинаковые координаты появления по X и Y, запретите перетаскивание и выставите одинаковое позиционирование, например, по центру.

В этом случае окна будут открываться строго в одних и тех же координатах и перестанут «разбегаться» по экрану при переключении.

Что касается «проскальзывания» фоновой страницы — скорее всего, при текущем огромном размере окна (во весь экран) этот дефект и происходит постоянно, так как движку тяжело каждый раз перерисовывать такую большую область. Если же уменьшить размер окон, то этот эффект проявится только при самом первом открытии/загрузке. После этого графический кэш подтянется. Переключение станет абсолютно бесшовным и дефект полностью пропадёт.

Использовал вот такой код для переключения окон, с ним точно открытия перестают «проскальзывать»:

Код: pascal
begin
  // Закрываем все окна вкладок у кликнувшего клиента
  GeneralSettingPOU25.CloseClient(GetClientName);
  ProductSupplySettingPOU25.CloseClient(GetClientName);
  TankSettingPOU25.CloseClient(GetClientName);
  TemperatureSettingPOU25.CloseClient(GetClientName);

  // Открываем то окно, за которое отвечает нажатая кнопка (по её Tag)
  case Sender.Tag of
    1: GeneralSettingPOU25.ShowClient(GetClientName);
    2: ProductSupplySettingPOU25.ShowClient(GetClientName);
    3: TankSettingPOU25.ShowClient(GetClientName);
    4: TemperatureSettingPOU25.ShowClient(GetClientName);
  end;
end.

pan2000

   Здравствуйте.

Фиксированное положение окна не есть хорошо, если пользователь захочет посмотреть что же там за окном.

Артефакт есть следствие неправильной последовательности действий с окнами. Правильная последовательность: открыть новое окно, когда окно откроется и аккуратно перекроет предыдущее (событие окна OnShow), закрыть все прочие окна. Но для окна-формы, значения из которого запоминаются, эта последовательность не работает, т.к. окно автоматически закроется.

Для интерфейса настроек Вам необходимо выбрать характеристики окон (обычное - форма ввода), количество групп окон и возможность дальнейшего масштабирования проекта. Кроме того определить структуру имен объектов и переменных, что будет важно при использовании универсальных скриптов. (Я бы предложил вынести название агрегата в префикс: GeneralSettingPOU25 -> POU25_GeneralSetting или POU25_wndGeneralSetting, что по крайней мере соберёт в инспекторе все объекты в "кучку").

Во вложении пример для настройки с группой окон-форм двух агрегатов ПОУ25 и ПОУ26.
Дополнительные затраты для настроек ещё одного аналогичного агрегата:
- набор окон;
- объект/объекты начального вызова группы и скрипт вызова.
Для новой группы окон дополнительно ещё потребуются шаблон для переключения окон, скрипт его инициализации и скрипты работы с формой.