работа дискретной задвижки

Автор sss13, 26 мая 2015, 07:13:06

sss13

не могу поменять свойства дискретной задвижки (цвет,прозрачность).не могу привязать к задвижке 2 тега : 1) концевик закрытой задвижки 2)концевик открытой задвижки.  в руководстве отсутствует описание значений тегов дискретной задвижки (открыто, закрыто,авария)

Simple-Scada

Здравствуйте.

Компонент "Заслонка" работает следующим образом:
  • тег равен 0 - заслонка неактивна (серого цвета)
  • тег равен 1 - заслонка открыта (зеленого цвета)
  • любые другие значения тега - заслонка в аварийном состоянии (красного цвета)

Сейчас у неё нет свойств цвета и прозрачности для установки вручную. Если хотите можете использовать для этих целей компонент "Изображение" и своё изображение заслонки. Для изображения можно менять и цвет и прозрачность.

Вячеслав

#2
Здравствуйте! Никак не разберусь как менять состояние задвижки с изменением цвета.
Допустим под состояние задвижки выделил переменную К1, которая в зависимости от состояния двух тегов должна принимать значение от 0 до 2. Но скрипт выдает ошибку, вроде переменная К1 не может изменяться скриптом.
Код: pascal
begin
 if (ID1_L1_fed.AsInt= 0) and (ID1_R1_fed.AsInt> 40) then K1.AsInt:=1;
end.

Simple_Scada

#3
Здравствуйте.

Для записи значения в переменную, нужно использовать свойство Value. Например:
Код: pascal
begin
 if (ID1_L1_fed.AsInt = 0) and (ID1_R1_fed.AsInt > 40) then K1.Value := 1;
end.

Также, здесь ведется обсуждение версии Simple-Scada 1.3.3. Вопросы по версии Simple-Scada 2 можно задать в соответствующем разделе форума.

Вячеслав

 :)Спасибо все заработало.