здравствуйте. Помогите, пожалуйста со скриптом, меняющим цвет элемента в зависимости от значения переменной
1= зеленый круг
0 = красный круг
в 2022 уже делал - не могу найти тот проект  ::)

2
Многоканальный счетчик электроэнергии - измеритель электрических параметров предназначен для измерения тока и напряжения по 48-ми каналам (48 однофазных выключателей или 16 трехфазных) в помещениях ВРУ-0,4 кВ.
измеряемые параметры:
- напряжение U, вольт фазное
- ток I, ампер через ТТ 50, 100, 200, 400А
- активная Р и реактивная Q мощности, кВт и кВА
- активная Wр и реактивная Wр энергия, кВтч и кВАч
- косинус cos(f) (коэффициент мощности)
- частота f, Гц
- гармоники - общая составляющая THD и гармоники отдельно с 2 по 63
- ток утечки на землю и ток нулевой последовательности
- температура и влажность окружающей среды

количество каналов измерения тока и напряжения - 48  :o
дополнительно - 2 управляемых сухих контакта 3А по интерфейсу RS485 для телемеханики
измерение тока - через трансформатор тока 50,100,200,400а/50ма (тт в комплект не входит, поставляется отдельно)
габарит - 95х45х180
крепление - на дин-рейку
класс точности - 0,5 для активной, 1 - для реактивной
окружающая температура - минус 10 плюс сорок градусов
интерфейс - RS485
протокол - MODBUS-RTU (карта регистров прилагается). Опрашивается arOPC сервером с дальнейшей передачей данных в скаду
степень защиты - IP20 (только внутри сухих помещений)
напряжение питания 24VDC

3
Хорошо, спасибо. Если выбираю вариант без использования DCOM - установка сервера OPC Текон на втором компьютере, то физически присоединиться надо будет на уровне свитча, который собирает данные с контроллеров?

4
DCOM - это программа внутри windows, которая позволяет раздавать данные на несколько компьютеров?
Я правильно понял, что если OPC сервер DA - то надо устанавливать дополнительную программу KepServerEX, а если UA - то не  надо.
на текущем АРМ установлен OPC сервер от Текон автоматика - вложил два скрина. Этот OPC больше DA или UA?  ;D

5
Здравствуйте. На объекте установлена и функционирует SCADA от SIEMENS - Desigo CC с 10к переменными. Данные приходят с датчиков и устройств на контроллеры, с контроллеров по BACNET все это соединяется в одном свитче и уже с него - на АРМ.
Вопрос: можно ли каким то образом установить и настроить на другом АРМ SIMPLE SCADA, чтобы постепенно перейти на нее? Если да - на каком уровне надо будет подключиться - в свитче или на уроввне сервера OPC?

6
Здравствуйте
Подключил контроллер PIXEL к SCADA. При подключении сервер считал значения двух переменных "пуск" и "стоп" как FALSE по умолчанию - устройство отключено
Как отправить в устройство значение TRUE для переменной "пуск"?

begin
  имя_переменной_пуск := True; 
end.

верно?
этот скрипт надо присвоит кнопке и установить его для действия OnClick?