Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается) => Ваши вопросы => Тема начата: victorkun@mail.ru от 25 Августа 2015, 12:23:07

Название: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: victorkun@mail.ru от 25 Августа 2015, 12:23:07
После переустановки Window пропала связь скады с OPC.  Есть 2 ёмкости, в каждой 4 датчика уровня. В программе мы видим уровни и их изменения, но со Скадой связать не можем. Помогите! Сегодня запускаемся. Спасибо, Виктор.
Название: Re: Связь Scada c OPC
Отправлено: Simple-Scada от 25 Августа 2015, 14:32:12
Здравствуйте!

Установите OPC Core Components (скачать можно здесь: версия x86 (http://www.simple-scada.com/downloads/OPC Core Components Redistributable (x86) 101.2.zip), версия x64 (http://www.simple-scada.com/downloads/OPC Core Components Redistributable (x64) 101.2.zip)). Установку выполняйте от имени администратора и устанавливайте только версию соответствующей разрядности! После установки перезапустите компьютер.

Также убедитесь, что Вы правильно указываете адреса тегов. Для этого можно воспользоваться небольшой утилитой ItemProperty (скачать можно здесь: ItemProperty (600 Кб) (http://www.simple-scada.com/downloads/ItemProperty.rar)). Запустите её, подключитесь к Вашему OPC-серверу и выберите нужный тег. Затем в поле Вы увидите его правильный адрес, который нужно указывать в Simple-Scada.

Если это не помогает, опишите подробнее проблему, какой OPC-сервер Вы используете и к какому оборудованию подключаетесь?
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: victorkun@mail.ru от 25 Августа 2015, 14:51:28
CoDeSiS  #2000:2001.8.2(тек. время)2plc stoped
запускаю PLC
Ошибка связи #0 Произошло отключение
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: Simple-Scada от 25 Августа 2015, 14:56:01
Т.е. Вы получаете эту ошибку в CoDeSiS  при попытке подключения к PLC?
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: victorkun@mail.ru от 25 Августа 2015, 18:27:31
я бы сказал при попытке запустить Скаду.
у меня ОПС видит уровни. Я включаю скаду, он пишет, что отключается 2-й ПЛК, я проверяю - отключился. Включаю- ошибка.
Ребята помогайте, сегодня день потерян, но может было у кого. Всё началось после переустановки
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: Simple-Scada от 25 Августа 2015, 18:40:51
Когда Вы подключаетесь напрямую из CodeSys к ПЛК (без Simple-Scada) возникает ошибка "Ошибка связи #0 Произошло отключение", или нет?
Получается ли считать значения тегов через Item Property?
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: victorkun@mail.ru от 25 Августа 2015, 18:45:46
Unable to locate application file 'OPC Core Components Redistributable (x64).msi'.

See the setup log file located at 'C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\VSD8AB9.tmp\install.log' for more information.
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: victorkun@mail.ru от 25 Августа 2015, 18:47:34
Нет не получается даже установить Item
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: Simple-Scada от 25 Августа 2015, 18:49:18
Unable to locate application file 'OPC Core Components Redistributable (x64).msi'.
Запускали от имени администратора?

Нет не получается даже установить Item
Её не нужно устанавливать, просто распакуйте из архива .exe файл и запустите его. У Вас она не запускается?
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: victorkun@mail.ru от 26 Августа 2015, 11:02:10
Скада не видит ОПСшку, ОПС Скаду видит
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: victorkun@mail.ru от 26 Августа 2015, 11:04:25
Ещё
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: Simple-Scada от 26 Августа 2015, 14:04:25
Когда Вы подключаетесь напрямую из CodeSys к ПЛК (без Simple-Scada) возникает ошибка "Ошибка связи #0 Произошло отключение", или нет?

После распаковки из архива программа Item Property не запускается на Вашем компьютере? Появляется ли главное окно при запуске Item Property? Или может быть при запуске появляются какие-то сообщения с ошибками?

Какую операционную систему Вы используете?

Установить OPC Core Components по-прежнему не получается?
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: Simple-Scada от 26 Августа 2015, 15:06:23
2. Окно при запуске появляется. что прописать в строке Itemld ?
Ничего. В верхней части окна Вы можете видеть раскрывающийся список. Раскройте его и увидите список OPC-серверов. Если в списке есть нужный Вам OPC-сервер (как мы поняли в Вашем случае это Codesys OPC) выберите его и нажмите кнопку справа от раскрывающегося списка (ели на неё навести мышь появится надпись "Connect to server"). Если удалось установить подключение, то кликните кнопку "Select item" и выберите из списка интересующий Вас тег.

Если на каком-то из этапов возникли ошибки напишите здесь что это за ошибки, возможно это поможет понять что не так.

Есть также подробный видео-пример с подключением через CodeSys, вот он, Вы можете делать все как в этом примере:



Давайте я сделаю Вам удаленный доступ? Готовы?
Не готовы, сейчас мы не можем выделить Вам время. Попробуйте для начала выполнить описанное выше.
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: victorkun@mail.ru от 26 Августа 2015, 15:38:13
Я получил Connect to server, а кнопка Select Item не даёт мне списка
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: Simple-Scada от 26 Августа 2015, 15:43:10
Отлично! Теперь посмотрите видео и обратите внимание как создаются и добавляются теги. В видео-примере добавляются два тега "PLC1:PLC_PRG.a" и "PLC1:PLC_PRG.a1". Делайте все по аналогии и вы увидите свои теги в списке ItemProperty после нажатия Select Item. Затем выбрав переменную в ItemProperty, в поле ItemID вы увидите её полный адрес, который и нужно указывать в скаде при разработке проекта.
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: shev65 от 29 Августа 2015, 20:08:12
У меня, при подключенном CoDeSys к плк 110, 160, ни Simple-Scada ни ItemProperty не видят переменных.
Я сначала запускаю скаду, потом CoDeSys и все нормально, все видится, смотрю что происходит в программе.
Если скада запущена на одном компе,а CoDeSys пытаюсь запустить на другом, выскакивает ошибка, CoDeSys
не подключается. Контроллеры и компьютеры соединены в сеть через Ethernet.
Название: Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Отправлено: janga от 12 Сентября 2015, 11:46:29
Отлично! Теперь посмотрите видео и обратите внимание как создаются и добавляются теги. В видео-примере добавляются два тега "PLC1:PLC_PRG.a" и "PLC1:PLC_PRG.a1". Делайте все по аналогии и вы увидите свои теги в списке ItemProperty после нажатия Select Item. Затем выбрав переменную в ItemProperty, в поле ItemID вы увидите её полный адрес, который и нужно указывать в скаде при разработке проекта.
установите opc core ( один из группы компонетнов программы OPC-сервер, перечень тегов в OPCProperty появится.