Simple-Scada forum
Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается) => Ваши вопросы => Тема начата: binocl88 от 19 Января 2016, 11:56:19
-
Добрый день, не подскажите возможные причины по которой "поле" отображается в скаде с ошибкой (крест на фоне поля) добавил рядом график, на графике видно, что значение меняется. В поле тоже значение меняется.
Использую masteropc universal modbus server. На нетбуке установлен OPC с эмулятором ответов от прибора, на ноутбуке ваша скада.
Скриншот прилагается.
Спасибо.
-
В Вашем случае, скорее всего, это из-за опции "Контроль связи". Если у Вас Win7 и Вы запускаете скаду не от имени администратора, то Windows может не давать корректно сделать пинг OPC-серверов, или удаленного сервера. Запуск от имени администратора может решить проблему. Также проблема может возникать, если часть работы блокирует фаерволл или антивирус.
Если описанное выше не помогает - откройте Options.exe и в группе "Контроль связи" выберите "Только качество тегов" или "Только пинг удаленного сервера". Если и это не поможет, то выберите "Без контроля".
-
В Вашем случае, скорее всего, это из-за опции "Контроль связи". Если у Вас Win7 и Вы запускаете скаду не от имени администратора, то Windows может не давать корректно сделать пинг OPC-серверов, или удаленного сервера. Запуск от имени администратора может решить проблему. Также проблема может возникать, если часть работы блокирует фаерволл или антивирус.
Если описанное выше не помогает - откройте Options.exe и в группе "Контроль связи" выберите "Только качество тегов" или "Только пинг удаленного сервера". Если и это не поможет, то выберите "Без контроля".
Спасибо за оперативность, Вы правы, причина была в том, что скада не от имени администратора запускалась.
-
Возможно кому-то пригодится. При зажатой клавише CTRL "крестики" на фоне полей пропадают.
-
В Вашем случае, скорее всего, это из-за опции "Контроль связи". Если у Вас Win7 и Вы запускаете скаду не от имени администратора, то Windows может не давать корректно сделать пинг OPC-серверов, или удаленного сервера. Запуск от имени администратора может решить проблему. Также проблема может возникать, если часть работы блокирует фаерволл или антивирус.
Если описанное выше не помогает - откройте Options.exe и в группе "Контроль связи" выберите "Только качество тегов" или "Только пинг удаленного сервера". Если и это не поможет, то выберите "Без контроля".
Может быть Вам известно, какие ограничения учетной записи пользователя без прав администратора мешают функции "Контроль связи" корректно работать?