Автор Тема: Не архивируются теги с OPC UA  (Прочитано 1868 раз)

Nikso

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 44
    • Просмотр профиля
Не архивируются теги с OPC UA
« : 15 Января 2020, 12:49:51 »
Имеем следующее.
Удалённый компьютер на котором установлен OPC UA с адресом opc.tcp://xx.xx.xx.xx:55001
Сервер на котором установлена Simpl-SCADA, импортирован тег с удалённого OPC адресом ns=2; i=2
Настроена архивация по изменению переменной.

Данные с OPC сервера принимаются и отображаются без замечаний, но в БД MS SQL пишется информация случайным образом.
Проблема именно с данным OPC UA.
OPC UA реализован на основе открытой библиотеки на Python.

Ещё прошу уточнить:
Как именно тег принимается с OPC UA и пишется в БД? Только значение? или с учётом даты удалённого и текущего сервера?
« Изменён: 15 Января 2020, 12:54:39 от Simple-Scada »

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3193
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Не архивируются теги с OPC UA
« Ответ #1 : 15 Января 2020, 12:53:07 »
Здравствуйте.

Вы уверены что настроили подключение к БД в настройках проекта? Что значит "пишется информация случайным образом"? Как выглядит тренд по переменной?
Скада просто берёт значение переменной и записывает его при каждом изменении в БД. Вместе со значением сохраняется отметка времени (когда значение изменилось) и его качество.

Цитировать
Как именно тег принимается с OPC UA и пишется в БД? Только значение? или с учётом даты удалённого и текущего сервера?
Да, отметка времени берётся с OPC-UA сервера. Т.е. на тренде точки будут отображены с тем временем которое было получено с UA-сервера.
« Изменён: 15 Января 2020, 12:54:13 от Simple-Scada »

Nikso

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 44
    • Просмотр профиля
Re: Не архивируются теги с OPC UA
« Ответ #2 : 16 Января 2020, 09:50:23 »
Уточнение по проблеме во вложении.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3193
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Не архивируются теги с OPC UA
« Ответ #3 : 16 Января 2020, 10:22:54 »
Судя по скринам Вы у внешней переменной включили зону нечувствительности (или фильтрацию значений) и теперь часть значений не архивируется. Это так? Дело здесь явно в чем-то подобном, т.к. для скады любые переменные представляют одно и то же и скада не будет просто так одну архивировать, а у другой пропускать часть значений. Если зона нечувствительности и фильтры не используются, то вышлите нам проект для проверки на support@simple-scada.com, мы укажем точную причину и проверим проект с разными UA-серверами.
И ещё вопрос: Вы используете одну из последних версий скады, или старую версию?