Начало
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Не получили
письмо с кодом активации
?
Официальный форум Simple-Scada.
Simple-Scada forum
»
Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается)
»
Ваши вопросы
»
Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Печать
Страницы:
1
[
2
]
Автор
Тема: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada (Прочитано 12838 раз)
Yantrix
Новичок
Сообщений: 10
Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
«
Ответ #15 :
28 Августа 2015, 00:33:22 »
Согласно мануалу логика работы следующая :
0 - реле разомкнуто
1 - реле замкнуто
промежуточные дробные значения, отличные от 1 или ноль - это значение скважности импульсов в ШИМ
Yantrix
Новичок
Сообщений: 10
Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
«
Ответ #16 :
28 Августа 2015, 01:03:21 »
уффф) оно заработало)
вот с такими настройками
Simple-Scada
Администратор
Сообщений: 3214
Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
«
Ответ #17 :
28 Августа 2015, 08:15:02 »
Отлично, но Вы уверены что заработало именно из-за этого? Направление ведь выключено. Теоретически оно не должно влиять на работу.
Печать
Страницы:
1
[
2
]
Simple-Scada forum
»
Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается)
»
Ваши вопросы
»
Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada