Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Изменение формата переменной при вводе данных.  (Прочитано 1420 раз)

pws

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
После установки версии Simple-Scada 2.3.6.0 в полях ввода данных при редактировании происходит игнорирование формата переменной.
В моем случае есть OPC переменная выхода на клапан с форматом "0.##" отображается правильно. Но когда аппаратчик пытается ввести
новое значение то переменная отображается со всеми знаками после запятой. В нашем случае это проблема, так как поле ввода маленькое,
а число типа 25.73589327545 на экране видно как 27545 
Нам точности два знака в данном случае хватает с избытком.
Что можно с этим сделать?

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2998
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Здравствуйте. Сегодня опубликуем обновление с исправлением.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2998
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Исправлено в обновлении 2.3.6.3.