Автор Тема: Modbus RTU. Несколько устройств на одном COM порту  (Прочитано 2790 раз)

Павло

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
  • Павло Кулініч
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada Україна
Здравствуйте.
В настройках ОРС и в инструкции не нашел параметр: "Адрес устройства" при работе с Modbus RTU.

Как опрашивать несколько устройств на одном COM порту?
Благодарю.
« Изменён: 31 Октября 2018, 11:43:31 от Павло »

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 149
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Modbus RTU. Несколько устройств на одном COM порту
« Ответ #1 : 31 Октября 2018, 12:52:58 »
Здравствуйте.

Это делается в настройках устройства.
Заводите один канал и на него сажаете столько устройств сколько вам необходимо.

Айрат

Павло

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
  • Павло Кулініч
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada Україна
Re: Modbus RTU. Несколько устройств на одном COM порту
« Ответ #2 : 31 Октября 2018, 12:55:39 »
Здравствуйте.

Это делается в настройках устройства.
Заводите один канал и на него сажаете столько устройств сколько вам необходимо.

Айрат

Благодарю.