Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: arOPC Обновление значения тега  (Прочитано 2890 раз)

Kaziroid

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
arOPC Обновление значения тега
« : 20 Сентября 2018, 07:47:02 »
Здравствуйте, помогите разобраться. Суть в следующем есть шина преобразователей ICP CON 7016 6шт. подключены по 485 интерфейсу, адреса с 1 по 6 . затем преобразователь интерфейсов USB-485. На пк стоит ArOPC, теги настроены измерения видно, но вопрос частоте обновления значения тега. Он меняется раз в 10-40 сек. Судя по логу обмена идет постоянный обмен данными причем успешный. Период опроса  выставленный в настройках 1000мс. В чем может быть проблема?

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 157
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: arOPC Обновление значения тега
« Ответ #1 : 20 Сентября 2018, 08:39:17 »
Здравствуйте.

Уточните модель пожалуйста, I-7016 не поддерживается OPC сервером.
Если используется другой модуль, то приложите пожалуйста конфигурацию и протокол обмена с устройствами.
Что бы включить протокол в логи необходимо перейти в пункт меню "Работа - Настройки" и выставить галочку "Сохранять в протокол обмен с устройствами" на вкладке "Логи".

Айрат

Kaziroid

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: arOPC Обновление значения тега
« Ответ #2 : 20 Сентября 2018, 09:06:09 »
Нет используется именно ICP-CON M7016. Только они сконфигурированы как modbus устройства.
« Изменён: 20 Сентября 2018, 09:13:55 от Kaziroid »

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 157
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: arOPC Обновление значения тега
« Ответ #3 : 20 Сентября 2018, 09:28:34 »
Судя по логам вы слишком часто записываете в модули.
У OPC сервера команды записи имеют приоритет над командами чтения, а так как их очень много, только они и выполняются.

Обратите внимание в логах на записи типа: "Превышено максимальное количество запросов на присвоение в устройстве "ICPcon #6""
Это говорит о том, что внутренняя очередь команд записи в OPC сервер переполнена и он уже начал отсекать ваши команды, не пропуская их к устройству.

Айрат
« Изменён: 20 Сентября 2018, 09:29:28 от arOPC »

Kaziroid

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: arOPC Обновление значения тега
« Ответ #4 : 20 Сентября 2018, 09:42:53 »
Спасибо за информацию я понял в каком ключе искать решение. Насчет ""ICPcon #6" его на стенде нет физически, поэтому такая проблема. Плюс ко всему у меня нет доступа к программированию SCADA-системе верхнего уровня(

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 157
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: arOPC Обновление значения тега
« Ответ #5 : 20 Сентября 2018, 09:50:08 »
Да не за что, пишите, постараюсь помочь.

Для того что бы отсутствующее устройство не сильно мешало работе системы в целом, в настройках блоков опроса устройства можно выставить значение поля "Ожидание после отказа" побольше, в минуту к примеру, как только OPC сервер поймёт что устройство не отвечает, он в течении этого времени к нему обращаться не будет. А если точно знаете что устройства нет, то его можно и из опроса вывести, параметр "Разрешить опрос".

Айрат