IvankO

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
Контроллеры Arduino DUE, выходная часть - твердотелые реле, входная часть - опторозвязка. OPC сервер Овен, визуализация Simple Scada 2. Проект на половину закончен, продолжение после покупки лицензии.
« Изменён: 11 Июля 2022, 20:30:25 от Simple_Scada »

IvankO

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
Re: Управление комбикормовым заводом
« Ответ #1 : 15 Августа 2018, 22:11:07 »
Купили лицензию, продолжаем работать дальше, ардуино в связке с ethernet шилдом показала себя прекрасно, плюс оптореле, плюс твердотелые реле на 220 вольт, полет нормальный.

IvankO

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
Re: Управление комбикормовым заводом
« Ответ #2 : 14 Августа 2019, 12:44:53 »
Наконец то доделал я завод, ethernet шилды заменил на rs-485, у ардуино полет нормальный оборудование вообще не выключается, сбоев не было.
Могу рекомендовать arduino Mega в использовании в промышленных задачах.

Pans

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: Управление комбикормовым заводом
« Ответ #3 : 03 Августа 2022, 11:15:06 »
Подскажите, как операторы относятся к такому цветовому оформлению?