Добрый день
Есть два контроллера z233 ( адреса 1 и 2), работают по Modbus (скорость порта 2400,контроль четности - чет, таймаут 1000 мс) через aropc без проблем, добавляю в линию контроллер Овен МВ11032дн (адрес16) точно с такими же настройками опроса как и в z233, у меня начинает пропадать из опроса z233 с адресом 1. Отключаю все z233, Овен работает без проблем, включаю z233 без Овена, тоже все без проблем, как только собираю их вместе, начинается какая то чехарда z233 с адресом 1
в чем может быть проблема ? спасибо
поправка- только что, после включения питания, вылетел z233 с адресом 2, а с адресом 1 и овен работали нормально, а через некоторое время 2 восстановился и опять отвалился 1
еще я пробовал на ОРС сервере Мастер ОПС - там все , с теми же самыми настройками, работает без сбоев