Сообщение же привязано к переменной положения задвижки? Вот эту переменную первой и добавляем во временную папку. Потом туда-же график температуры, состояние насосов и прочее.
Может я и неправильно понимаю задачу трендов, но я делаю тренды на все, что движется, вплоть до изменения настроек и заданных параметров. Тогда очень наглядно видно что творилось в системе, состоянием на тот момент.
Например был прикол. Одна из веток ГВП имела дикий теплообменник, из которого вода при 70 на входе, имела выход 35. Для того, чтобы его придавить на трехходовый поставили ПИД регуль. Но ветка была дальняя (из 9 основных), и насосы соседи иногда "передавливали", из за чего пид трехходового успевал вывернуть клапан на 100%. Тогда затыкался соседний насос и мегаватный ТО начинал свое черное дело. А т.к. происходило это, когда другие насосы остановились, то обратка в котел падала с 55 до 40. Котел, офигевший от того что он не может догреть подачу до заданной, разгонялся сам и запускал ведомого. Но тут насос останавливался... Обратка взлетала на 20 и как следствие подача с 85 до 100... Котлы в ужасе уходили в аварию и остывали помаленьку.
Просто представим себе процесс восстановления такой картины здесь... Да, и без доступа к редактору...