Работа кнопки без фиксации

Автор tonyk, 11 июля 2017, 19:07:56

tonyk

Здравствуйте!

Столкнулся со странной работой кнопок без фиксации. Если где-то уже дан ответ на такой же вопрос, то не ругайтесь, а ткните пальцем где читать.

Имеется Simple-SCADA 2.2.2.0 (CC), Fastwel Modbus OPC Server 1.29 и моя программа в контроллере.

Кнопка без фиксации привязана к биту в регистре хранения. При нажатии на кнопку в привязанном бите появляется 1, при отпускании 0. Так должно быть, по-моему. На практике же при отпущенной кнопке бит очень часто не обнуляется. У меня в программе сделана защита на случай дисконекта между контроллером и сервером, которая каждую секунду просто пишет в этот регистр 0 и отображает в логе, естественно, нулевое значение. Но в следующем цикле OPC сервер всё равно записывает в этот регистр ненулевое значение. Бит не сбрасывается вне зависимости от того, запущен СС-клиент или нет. Последующие щёлканья по кнопке проходят с переменным успехом, иногда бит сбросится, а иногда по кнопке долго и без результат бегает полоса ожидания.

Вопрос: как мне гарантировано добиться, чтобы при отпущенной кнопке в привязанном к ней бите всегда был 0, а при нажатом 1?

Simple-Scada

Здравствуйте.
Проверим работу с битами у кнопки без фиксации с данным OPC-сервером. В Вашем случае, т.к. контроллер обнуляет переменную каждую секунду, можно просто использовать кнопку с фиксацией, но у неё нужно оставить только одно состояние с значением = 1. Тогда при нажатии будет присвоена единица, а контроллер возьмёт на себя обнуление переменной.

ЦитироватьНо в следующем цикле OPC сервер всё равно записывает в этот регистр ненулевое значение. Бит не сбрасывается вне зависимости от того, запущен СС-клиент или нет.
Это очень подозрительно. Кнопка не может просто так постоянно писать единицу в переменную. Может быть у Вас в каких-то скриптах идёт работа с этой переменной и присвоение единицы? Можете ли Вы выслать текущую версию проекта на почту поддержки support@simple-scada.com?

tonyk

В проекте нет ни каких скриптов.

Проект, диструбутив ОРС сервера и конфигурацию к ему выслал на почту.

Simple-Scada

tonyk, спасибо за проект, вчера сделали большое количество тестов с этим проектом и OPC-сервером. Кнопка без фиксации при работе с битами при нажатии берёт текущее значение переменной, например 000000, меняет в нём соответствующий бит (допустим второй) на 1 и отправляет OPC-серверу на присвоение 010000. При отпускании кнопки происходит обратный процесс. Скада учитывает то, что OPC-сервер может не сразу выполнить присвоение, а пользователь при этом может продолжить нажимать на другие кнопки, которые работают с другими битами той же переменной. На этот случай скада некоторое время хранит последнее значение в оперативной памяти и все присвоения получаются корректными, даже если OPC-сервер выполняет их не сразу. Разумеется, скада не может вечно работать со значением из оперативной памяти и есть лимит времени после которого это значение сбросится на то, что предлагает OPC-сервер, иначе могла бы произойти рассинхронизация значений в скаде и на OPC-сервере. Но данный OPC-сервер по каким-то причинам выполняет присвоения чрезмерно долго, в наших вчерашних тестах бывало, что присвоение проходило более чем через 5 секунд (смена значения в контроллере может выполниться быстрее, но скада получает результат только через 5 сек.) после отправки значения со скады. Соответственно, если нажать кнопку несколько раз, или нажать несколько кнопок, то последнее присвоение выполнится через 20 секунд и более. Возможно OPC-сервер выполняет присвоения с такой задержкой из-за отсутствия связи с конечным устройством, или из-за того что он слишком старый и работает по OPC DA 2, или ещё по каким-то причинам. И здесь, конечно, никакие лимиты по времени и работа со значением из оперативной памяти не спасают, т.к. это слишком долгий интервал присвоения, если учесть, что частота опроса тега равна одной секунде. Поэтому правильным решением было бы сменить OPC-сервер на более современный, например arOPC, Insat Modbus OPC, или даже Lectus. Второй вариант: использовать тот же OPC-сервер, но все кнопки заменить на кнопки с фиксацией с одним состоянием (со значением = 1), а сброс на 0 выполнять на контроллере. Третий вариант: объявить отдельные битовые переменные и каждой кнопке назначить свою переменную.

tonyk

Благодарю за ответ!

Были у нас подозрения всвязи со странным поведением этого ОРС-сервера. Вы их по большей части подтвердили. Буду искать замену.

Я использую бесплатную версию вашей СКАДА для отладки и тестирования своего ПО для контроллеров. В качестве компенсации за бесплатное использование вашего труда пишу о результатах его применения и свои предложения по улучшению. Очень приятна оперативная реакция на выявленные проблемы у пользователей, пусть даже в итоге их причина и не в С-С. В последней редакции даже кнопочку в одном из диалогов по моей просьбе сделали! :) Чувствуется у вас желание и видна серьёзная работа по доводке продукта до высоких кондиций, уже поэтому приятно пользоваться им, даже сталкиваясь с мелкими недоработками и ошибками.

Успехов вам!

tonyk

Хм, решил по вашей рекомендации сделать управление через кнопку с фиксацией и одним состоянием. Видать, перемудрил. Теперь при попытки нажать кнопку проект просто падает. Ссылка на падающий проект:

https://yadi.sk/d/kwIRGvG_3KzHjJ

Simple-Scada

ЦитироватьОчень приятна оперативная реакция на выявленные проблемы у пользователей, пусть даже в итоге их причина и не в С-С. В последней редакции даже кнопочку в одном из диалогов по моей просьбе сделали!
Спасибо за хороший отзыв, стараемся.

Цитата: tonyk от 14 июля 2017, 21:46:29Видать, перемудрил. Теперь при попытки нажать кнопку проект просто падает. Ссылка на падающий проект:
Это происходит при нажатии на любую кнопку? Запустили Ваш проект, нажали вроде бы на все кнопки, всё работает. У Вас проблема возникает сразу при нажатии на кнопку? При этом выводится ли что-нибудь на сервере скады в Журнале?

tonyk

Проект падал при нажатии на любую кнопку с фиксацией.

А потом проект падать перестал.

Выяснилось, что после очередного обновления по умолчанию MySQL, в Windows перестала запускаться служба, связанная с ним. На это указывала запись в логе С-С о невозможности подключения к БД. Удалил базу (именно файлы самой базы), запустил переконфигурацию сервера, зашёл в редактор проекта и проверил связь с БД. Связь с БД появилась, а вместе с ней перестал падать проект. Вот такая ситуация, однако. Ещё наблюдение: такое же отваливание сервера MySQL происходило неоднократно и на рабочем компьютере после обновлений MySQL, там помогало удаление базы и запуск переконфигурирования MySQL через Workbench. Заметна корреляция между обновлениями MySQL, его запуском после обновления и падучестью С-С. Всё ПО ставилось с настройками по умолчанию. Может я что-то где-то не учёл в настройках?

Напрашивается следующее:

а) запретить автоматическое обновление MySQL, а после выполнения ручного проверять его работу в связке с С-С. Можно так делать, и как это делать- нужны рекомендации от вас как от разработчиков С-С;

б) при старте клиента С-С сразу отображать на экране сообщение о потери связи с сервером БД, если она настраивалась в проекте. А то пока не включишь тренды, не увидишь есть связь или нет.

Simple-Scada

tonyk, проверим и по возможности улучшим работу проекта при перезапусках службы MySQL и при обновлениях. Если сейчас нужна стабильная работа без переконфигурации БД, то можно отключить обновления MySQL (как показано на скринах во вложении) и проводить обновление СУБД и (при необходимости) переконфигурацию баз данных в подходящее для этого время.

Mishail

Добрый день!

Чтоб не плодить темы задам вопрос сюда.
Есть кнопка без фиксации, необходимо при нажатии на неё выдавать окно запроса пароля(некое подтверждение с паролем). Можно это как то реализовать в свойствах кнопки или только через скрипты делать?

Simple-Scada

Здравствуйте.

Можно создать новое окно в проекте, разместить на нём любые компоненты и сохранить его. Затем у кнопки в свойстве "Окно" выбрать только что созданное окно. Теперь при нажатии на кнопку это окно будет отображаться.

Mishail

Тогда просьба для объекта "Поле" сделать пункт "ItsPassword", который скрывал вводимые символы под знаком *

Simple-Scada

Mishail, а вариант с созданием страницы защищенной паролем Вам не подходит? См. Демо-проект, страница "С паролем".

Mishail

Приведу реальный пример использование пароля на кнопки управления(см.вложение)
На объекте потребовали реализовать управление КРУВ. На включение или отключение по подстанциям требуется выбрать КРУВ  и ввести пароль(пароль может быть уникальный для каждого КРУВ). Если пароль совпадал с заданным, то активируются кнопки в зависимости от текущего состояния КРУВ.
Так вот чтоб такое можно было реализовать на Вашей СКАДА системе не хватает возможности скрывать вводимые символы в объекте "Поле".

Simple-Scada

Спасибо за пример. В ближайшем обновлении добавим такую возможность.