Здравствуйте!
Странно. 120 дискретных и 36 аналоговых переменных - это для скады очень немного. Должно стабильно работать когда переменных будет даже в 30 раз больше. Другое дело сам ОВЕН ПЛК110-60. Подходит ли он для такого кол-ва тегов. Теоретически да, но проверить у нас нет возможности.
Вы написали - долго происходит обмен. Т.е., например, Вы нажимаете на кнопку, а значение тега меняется только через 8 секунд? И как быстро данные читаются? Возьмем к примеру постоянно изменяющийся аналоговый тег. В скаде Вы тоже видите его изменения раз в 8 секунд?
Сама отрисовка скады происходит быстро? Чтобы в этом убедиться Вы можете включить Editor.exe, открыть проект и посмотреть FPS на верхней панели. Если он равен 60, или около этого значения, то со скоростью отрисовки все в порядке.
Пробовали ли Вы перезагрузить/сбросить ПЛК и записать в него программу заново?
При запуске скады на других компьютерах наблюдается эта же проблема? Также убедитесь, что работе системы не препятствует брандмауэр/фаервол.
Проверьте какая частота обновления тэгов установлена у Вас в настройках проекта. Для этого запустите Editor.exe, кликните пункт меню "Проект" -> "Настройки". Там есть параметр "Частота обновления". Если все нормально, то нужно проверить настройки OPC-сервера - там тоже, есть настройка скорости опроса тэгов (Update Rate). Вы используете OPC-сервер Codesys?
Частота обновления в Simple-Scada не замедляется при увеличении количества тэгов. Как мы уже писали, на самом крупном объекте, где используется Simple-Scada идет опрос 5200 тэгов с частотой до 100мс. Поэтому, проблема скорее всего в OPC-сервере или его настройках.