Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Можно подключится к ПЛК по Modbus TCP без OPC сервера?  (Прочитано 9018 раз)

Serhioormano

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
    • Просмотр профиля
Как правило такой подход решает половину задачь на скада, и не требует установки дорогого ОПС сервера. Ну если даже не дорогого, то это же дополнительное звено в цепи передачи данных. Не то что оно замедляет а просто в обслуживании сложнее.

Так можно просто сделать скаду мастером сети Ethernet Модбас и получать данные на прямую с контроллера?

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3129
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Здравствуйте.

Simple-Scada является клиентом OPC-DA (версий 3.0 и ниже) / OPC-UA и соответственно работа без OPC-сервера невозможна.

Цитировать
Ну если даже не дорогого, то это же дополнительное звено в цепи передачи данных.
OPC-сервер в работе не делает ничего лишнего и по сути делает то, что делала бы скада, будь у неё возможность работы без OPC-сервера. Поэтому OPC-сервер здесь можно рассматривать как часть SCADA, вынесенная в отдельное приложение. К тому же, если бы мы встроили работу с Modbus в скаду, то Вам всё равно пришлось бы настраивать параметры соединения, как это делается сейчас в OPC-сервере.
« Изменён: 31 Июля 2018, 22:12:31 от Simple-Scada »

Serhioormano

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
    • Просмотр профиля
Ну да настраивать то нужно было бы. Но это как раз и аргумент против. Если все равно настраивать, почему это не сделать сразу в скада? ОПС сервер еще купить надо. Да и настройка, нужно ОПС сервер, симпл скада сервер, потом клиент. Ну ни знаю вам конечно решать. Думаю что для больших проектов где деньги не вопрос, ОПС сервер может быть и хорошим решением, но для меня дла маленьких проектов это излешнее награмождение.

tonyk

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
    • Просмотр профиля
Что мешает взять бесплатный OPC сервер Modbus? Посмотрите в Инете, такие есть, без ограничений по времени и числу тэгов.

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1264
    • Просмотр профиля
Если Вы знаете бесплатные OPC-серверы Modbus - напишите название или дайте ссылку на них - многим будет полезна эта информация.

Kail-stunt

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
Если Вы знаете бесплатные OPC-серверы Modbus - напишите название или дайте ссылку на них - многим будет полезна эта информация.

Есть такие, обычно работают с конкретным оборудованием. Читай - поставляются в комплекте или доступны после регистрации купленного продукта.
AOPC Server (MOXA), работает конкретно с блоками ioLogik, жаль поддержка практически кончилась, но теги работают, SCADA ворочается вполне. Её старший брат MX AOPC UA Server условно можно назвать бесплатным - доступен по запросу после регистрации, но могут и отказать, как я понял. Оф сайт MOXA http://www.moxa.com/support/sarch_result.aspx?type=soft&prod_id=597&type_id=5

MOPC - Modbus OPC http://opc.su

Есть бесплатный от Болида, но связать его с чем-то кроме Орионовского оборудования так и не удалось.

EvgeniySM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
    • Просмотр профиля
Есть вполне нормальный OPC-сервер у компании ОВЕН, бесплатный и без ограничения по тегам. Поддерживает все приборы ОВЕН и оборудование других производителей, протокол MODBUS RTU. Скачать можно с официального сайта компании ОВЕН.

Mishail

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
    • Просмотр профиля
Так же имеется бесплатный сервер без ограничений http://www.complexsystems.ru/modbus_opc_server.html, хоть давно не обновляется, но может кому пригодиться(поддерживает TCP)