Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Битовый Тег в нескольких окнах  (Прочитано 7978 раз)

ber312

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Битовый Тег в нескольких окнах
« : 19 Октября 2016, 12:33:17 »
Нужно что-бы тег менялся сразу в трех местах; на главной схеме, в окне состояния, и в журнале.
Так вот в журнале меняется всегда как надо. а вот дальше он меняется либо на схеме либо в окне сугубо на его выбор

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2998
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Битовый Тег в нескольких окнах
« Ответ #1 : 20 Октября 2016, 10:06:42 »
Т.е. тег имеет тип данных Boolean (1/0, или True/False)? Или это целочисленный тег из которого нужно доставать бит и работать с ним?

ber312

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Re: Битовый Тег в нескольких окнах
« Ответ #2 : 20 Октября 2016, 11:04:07 »
Тег имеет значение 1 или 0 Тип BOOL. Нужно чтобы он менялся на главной схеме, в окне состояния и в сообщениях (например: авария насоса) Но тег меняет значение только в двух местах; в сообщениях и в одном из окон рандомно

ber312

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Re: Битовый Тег в нескольких окнах
« Ответ #3 : 20 Октября 2016, 16:14:11 »
Проблема решилась. Путем удаления элементов, и повторного их добавление с указание м адресов .тегов