Начало
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Не получили
письмо с кодом активации
?
Официальный форум Simple-Scada.
Simple-Scada forum
»
Simple-Scada 1.3.3 и ниже
»
Ошибки
»
Битовый Тег в нескольких окнах
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Битовый Тег в нескольких окнах (Прочитано 7991 раз)
ber312
Новичок
Сообщений: 8
Битовый Тег в нескольких окнах
«
:
19 Октября 2016, 12:33:17 »
Нужно что-бы тег менялся сразу в трех местах; на главной схеме, в окне состояния, и в журнале.
Так вот в журнале меняется всегда как надо. а вот дальше он меняется либо на схеме либо в окне сугубо на его выбор
Simple-Scada
Администратор
Сообщений: 3000
Re: Битовый Тег в нескольких окнах
«
Ответ #1 :
20 Октября 2016, 10:06:42 »
Т.е. тег имеет тип данных Boolean (1/0, или True/False)? Или это целочисленный тег из которого нужно доставать бит и работать с ним?
ber312
Новичок
Сообщений: 8
Re: Битовый Тег в нескольких окнах
«
Ответ #2 :
20 Октября 2016, 11:04:07 »
Тег имеет значение 1 или 0 Тип BOOL. Нужно чтобы он менялся на главной схеме, в окне состояния и в сообщениях (например: авария насоса) Но тег меняет значение только в двух местах; в сообщениях и в одном из окон рандомно
ber312
Новичок
Сообщений: 8
Re: Битовый Тег в нескольких окнах
«
Ответ #3 :
20 Октября 2016, 16:14:11 »
Проблема решилась. Путем удаления элементов, и повторного их добавление с указание м адресов .тегов
Печать
Страницы: [
1
]
Simple-Scada forum
»
Simple-Scada 1.3.3 и ниже
»
Ошибки
»
Битовый Тег в нескольких окнах