Автор Тема: arOPC 2.19.53.819 - зависает если имя узла с точкой  (Прочитано 1272 раз)

Eugene_

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 95
    • Просмотр профиля
1. не допускает точку в имени узла
2. если внести точку, сохранить конфигурацию и потом попытаться исправить на тире - зависает.

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 249
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Добрый день!

Спасибо за информацию. Да, есть ошибка.
Исправим.
Но, точка в названиях недопустима.

Айрат

Eugene_

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 95
    • Просмотр профиля
Но, точка в названиях недопустима.
Да, это понятно.
Но верное поведение такое быть должно, "защита от дурака":
- не допускать сохранять такое значение при нажатии кнопки сохранить (подсвечивать красным поле где ошибка либо иное предупреждение)
- либо оставить как есть, но допускать исправление и не зависать, если неверный формат имени узла был внесен и сохранен ранее.

Мне кажется вариант 1 более надежен - просто не допускать такую ситуацию
« Изменён: 11 Марта 2026, 11:21:07 от Eugene_ »

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 249
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Оно есть, для других устройств, видимо для SNMP пропустил.

Айрат