Шаблонные сообщения
« : 26 Марта 2025, 10:50:33 »
Добрый день коллеги.
Подскажите как создать шаблонное сообщение со следующими параметрами:
Одной переменной вычитывается и формируется авария ПЧ -триггер для сообщения реализовано.
Второй переменной считывается код аварии - дополнительная информация в сообщении.

Пример: Авария насоса %Номер группы%_%Номер насоса%. Код ошибки ( что в данном месте необходимо подставить?)

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1301
    • Просмотр профиля
Re: Шаблонные сообщения
« Ответ #1 : 28 Марта 2025, 12:34:52 »
Здравствуйте.

К сообщению можно привязать только одну переменную. Проще всего будет создать на ПЛК дополнительную переменную и менять ее значение в зависимости от состояний требуемых переменных кодов/аварий. Затем можно использовать полученную переменную в скада-системе. Если на ПЛК это сделать нельзя, то можно в Simple-Scada создать новую внутреннюю переменную и в скрипте "Изменились переменные" формировать ее значение по изменению требуемых переменных кодов/аварий и затем использовать ее в сообщениях. Либо можно сразу формировать сообщения через скрипты по нужным условиям без создания внутренней переменной.

Также, если у Вас переменная кода аварии всегда изменяется при возникновении любой аварии ПЧ (и коды аварий известны), то можно для формирования сообщения использовать только переменную кода аварии (тогда вторая переменная не понадобится).