Здравствуйте.
Если переменные "EAST_udiSeconds" и "vr_EAST_Harbor_WorkHoursAsString" это внутренние или внешние переменные, созданные
в редакторе переменных, то их не нужно объявлять в скрипте. В руководстве
по ссылке можно ознакомиться с существующими типами переменных и как с ними работать.
Если переменная "EAST_udiSeconds" это внутренняя (или внешняя) переменная, которую необходимо преобразовать в строку вида "чч:мм:сс" и вывести в компонент "
Текст", то свяжите компонент "Текст" с этой переменной и
на событие "OnDataChange" используйте
универсальный скрипт:
begin
if Sender is TM_Text then // проверяем, что Sender это текст
with Sender as TM_Text do // приводим Sender к типу "TM_Text"
Text := SecondsToStr(AsInt);
end.
Теперь в данный компонент будет выводиться преобразованное значение в виде строки "чч:мм:сс". Данный скрипт можно назначить на событие OnDataChange всех объектов "Текст", которые должны выводить преобразованное значение секунд в строку вида "чч:мм:сс".
Если самостоятельно разобраться не получится, то пришлите нам для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите скрипт, который нужно проверить.