Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Автоматическое сохранение границ переменных  (Прочитано 2030 раз)

ARV

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
    • Просмотр профиля
А при активации этой функции разве не происходит сохранение и типа контроля границ?

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3215
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Автоматическое сохранение границ переменных
« Ответ #1 : 16 Сентября 2024, 12:45:50 »
Как мы уже писали, сохраняются и сами границы и их тип.

ARV

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 117
    • Просмотр профиля
Re: Автоматическое сохранение границ переменных
« Ответ #2 : 16 Сентября 2024, 12:49:11 »
Просто я наблюдаю иную картину: все границы равны нулю, и контроль включен - все красное. Я принудительно отключаю контроль - все серое, а потом перезагружаю проект - снова все красное.

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1407
    • Просмотр профиля
Re: Автоматическое сохранение границ переменных
« Ответ #3 : 17 Сентября 2024, 12:13:27 »
1. Какую версию Simple-Scada Вы используете - 2.6.14.0 или более старую?
2. Вы включаете/отключаете границы из клиента? Если установить опцию "Граничные значения переменных" в "сохранять", то Simple-Scada будет автоматически сохранять граничные значения и тип границ всех переменных, а при запуске проекта будет автоматически загружать их, игнорируя настройки границ заданные в редакторе! Т.е., в этом случае управлять границами переменных можно будет только через клиент.
3. В другой теме Вы писали, что каждый раз при смене описания переменных удаляете их и импортируете снова. Если так, то учитывайте, что новые переменные никак не связаны с типом границ удалённых переменных и для них придётся задать тип границ отдельно.
4. Пришлите на support@simple-scada.com текущую версию проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите переменную, которую нужно проверить. Если в проекте имеются конфиденциальные данные, то перед отправкой удалите их и проверьте, что проблема воспроизводится. Либо можно создать новый проект, воспроизвести проблему в нем и отправить нам.
« Изменён: 17 Сентября 2024, 12:58:55 от Simple-Scada »