Vitaly Demidov:
Доброго дня!
Часть переменных, импортированных из OPC сервера( пробовал OWEN, ArOPC, MasterOPC ) не отображается, либо значение "0" и ошибка, либо пустое поле. При том, связь с устройством есть, из OPC сервера можно менять значение переменной в устройстве.
Как можно исправить ситуацию?
Simple-Scada:
Здравствуйте.
В первую очередь нужно проверить журнал сервера скады, в нём есть какие-либо предупреждения/ошибки? Если ошибок нет и в полях отображаются 0 с иконкой с восклицательным знаком, значит OPC-сервер передаёт серверу скады значение 0 и плохое качество для данных переменных.
Vitaly Demidov:
Действительно, в журнале сервера присутствуют ошибки. Прилагаю скриншот
Simple Scada:
Здравствуйте.
Проверьте имена переменных в конфигурации OPC-сервера. Возможно, имена переменных содержат начальные/конечные пробелы или непечатаемые символы. Если в именах переменных имеются такие символы или пробелы, то для корректной работы нужно в конфигурации OPC-сервера удалить начальные и конечные пробелы и непечатаемые символы.
Если дело не в этом, то пришлите нам на support@simple-scada.com конфигурацию OPC-сервера и текущую версию Вашего проекта для проверки.