Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Свойство тренда Caption  (Прочитано 1311 раз)

KANT

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
    • Просмотр профиля
Свойство тренда Caption
« : 05 Июня 2023, 12:46:17 »
Добрый день!
По OnClick кнопки выполняю скрипт: Trend1.Caption := 'Уровень в резервуаре 5.2' Но это почему-то не приводит к изменению названия тренда.
Однако этот же скрипт по OnInit, OnStart, OnFulStart отрабатывает корректно - название трендов изменяются на необходимые.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3214
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Свойство тренда Caption
« Ответ #1 : 06 Июня 2023, 11:27:18 »
Здравствуйте.

Клиенты получают список трендов и их имена один раз: при подключении к серверу. Поэтому, если имя тренда в момент подключения уже было изменено, то клиент получит его. Если имя изменится после подключения, то клиент его не получит.
Если нужно менять тренды на клиенте по нажатию на кнопку, то нужно использовать процедуру SetTrendClient.