Simple-Scada 1.3.3 и ниже > Ваши вопросы
Масштабирование сигнала
(1/1)
Andrey1883:
Здравствуйте!
Может вопрос и глупый, но все же хотелось бы уточнения :D:
Значение переменной меняется в пределах 0-4095 - считая ноль 4096, так вот при масштабировании сигнала для правильного отображения в поле максимум стоит указывать 4095 или все же 4096?
Simple_Scada:
Здравствуйте.
Если переменная может принимать значение не более 4095, то укажите 4095. Если переменная может принимать значение 4096, то укажите 4096.
Навигация