добрый день .Такой вопрос. У меня пишется в архив тренды температуры холодильных камер.Появилась потребность также архивно видеть когда и в какое время включалась оттайка.Но оттайка это же дискретный сигал  как его писать в архив?
« Изменён: 26 Июля 2022, 10:10:55 от Simple_Scada »

Timothy Clement

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 166
  • ОАО Борисовский завод "Металлист"
    • Просмотр профиля
    • Полымя
Re: запись дискретных сигналов
« Ответ #1 : 26 Июля 2022, 09:56:15 »
Добрый день. Можете писать его как сообщение, ведь они тоже архивируются. Если нужно видеть на графике включение, то архивируете так же как любую другую переменную, она будет менять значения от 0 до 1.

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1400
    • Просмотр профиля
Re: запись дискретных сигналов
« Ответ #2 : 26 Июля 2022, 10:10:24 »
Здравствуйте.

Для дискретных переменных рекомендуем установить "Тип архивации -> По-изменению" и "Тип отрисовки тренда -> Ступенчатый". Тогда, при просмотре трендов переходы из одного состояния в другое будут четко видны – точки тренда в местах перехода будут соединяться в виде "ступенек". Также, обратите внимание на свойство тренда "Задать положение" - при помощи него для однотипных трендов, которые могут накладываться друг на друга можно задать разное положение или при необходимости расположить тренды друг над другом.

evgenii

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
Re: Архивация дискретных сигналов
« Ответ #3 : 26 Июля 2022, 12:30:21 »
спасибо всем кто откликнулся  буду пробовать