Добрый день!
На одном из объектов, спустя год, выполняем доработку верхнего уровня (сочетание arOPC + Simple-Scada v2). В процессе работы обнаружили, что конфигурация arOPC (количество каналов, теги) была сильно изменена. Это привело к частичной утрате работоспособности системы диспетчеризации.
Вопрос: Можно как-то защитить или ограничить доступ к настройкам arOPC?
arOPC:
Добрый день!
В OPC сервере реализован механизм защиты файла конфигурации паролем. Конфигурация, в этом случае, шифруется и доступна только для чтения, пока не будет введён пароль.
Однако, защита от подмены файла конфигурации, должна быть реализована средствами операционной системы.
Айрат
lma@tracktavt.ru:
Спасибо. Будем разбираться.