Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Ошибка наименования тегов при вставке  (Прочитано 5242 раз)

Виктор К

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
    • Просмотр профиля
Айрат, добрый день.

При операции с тегами, если сделать вырезать, а потом вставить(вставляем в ту же группу), имена тегам даются одинаковые.
Скада и ОРС сервер, при этом продолжают нормально работать. Но если попытаться добавить новые теги в проект скады с ОРС сервера, возникает не совсем понятная ошибка.

P.S.
Зачем нужно вырезать и вставить в ту же группу?
1. Так как нет сортировки таблицы тегов.
2. Есть в контекстном меню пункты "Переместить вверх" и "Переместить вниз", но нет горячих клавиш для них.

arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 154
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Ошибка наименования тегов при вставке
« Ответ #1 : 16 Сентября 2021, 09:40:54 »
Здравствуйте, Виктор.

То, что при вырезании и вставки даются такие имена, однозначно ошибка в OPC сервере.
Поправлю.

1. Про сортировку я знаю, позже постараюсь добавить.
2. "Горячие" клавиши есть, это "Ctrl + Стрелка вверх" и "Ctrl + Стрелка вниз".

Айрат