arOPC подключается, но теги в ошибке и при этом работают

(1/1)

http57:
Доброго времени суток. С arOPC Творится что странное сервер делает коннект , но при этом теги горят красным и не изменяются
Оборудование лицензированный  arOPC(2500тэгов)
Овен ПЛК 160М2 (Подключение по TCP/TP)
SimpleScada2.5.4.0  Proff 1000
Win10

все скриншоты +
Необходимо разобраться в проблеме операторов очень пугают восклицательные значки на кнопках скады

arOPC:
Добрый день.

Судя по логам, контроллер возвращает код ошибки, предпоследняя цифра 83 в пакете от контроллера.
Скорее всего это из-за того, что ячейки у вас битовые, а читаете вы их командой для чтения регистров.
Контроллеры Овен очень капризны в плане формирования Modbus пакетов.