Simple-Scada 1.3.3 и ниже > Ошибки
Русские буквы в адресах
omg:
OPC-сервер Логики
RSbus-941-11.SPT941_10.0.t1 - читает
RSbus-941-11.SPT941_10.0.tк1 - не читает
ItemProperty.exe видит все тэги нормально
что-то можно сделать? спасибо
Simple-Scada:
Здравствуйте!
Мы сделали несколько тестов и не выявили проблем с использованием русских символов в адресах тегов. В Вашем случае проблема в следующем: тег "RSbus-941-11.SPT941_10.0.t1" имеет тип Single, т.е. является вещественным числом. А тег "RSbus-941-11.SPT941_10.0.tк1" имеет тип String, т.е. является строкой (набором символов). Текущая версия Simple-Scada не может работать со строками, массивами, переменными даты/времени. Возможны только целые и вещественные переменные. Работа со строками станет доступна в Simple-Scada 2, которая сейчас в разработке.
omg:
Спасибо за скорый ответ.
korv:
--- Цитата: Simple-Scada от 03 Декабря 2015, 14:12:48 ---Здравствуйте!
Текущая версия Simple-Scada не может работать со строками, массивами, переменными даты/времени. Возможны только целые и вещественные переменные.
--- Конец цитаты ---
Странно. У меня UINT из двумерного массива читается без проблем. Контроллер ОВЕН. OPC сервер Codesys.
Simple-Scada:
--- Цитата: korv от 04 Декабря 2015, 19:21:17 ---Странно. У меня UINT из двумерного массива читается без проблем. Контроллер ОВЕН. OPC сервер Codesys.
--- Конец цитаты ---
Но у Вас, видимо, OPC-сервер в результе передает в скаду UINT, а не массив UINT переменных, а это - беззнаковое целое от 0 до 65535 с которым скада прекрасно работает.