Что я делаю не так с типами?
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Что я делаю не так с типами? (Прочитано 8136 раз)
tonyk
Новичок
Сообщений: 21
Что я делаю не так с типами?
«
:
30 Декабря 2020, 13:13:26 »
Здравствуйте!
Создал на сервере переменную типа SmallInt. Записываю на сервере 255- вижу в ПЛК чсло 255. Дальше записываю 256- вижу 0, 257- вижу 2. Что я делаю не правильно?
arOPC
Модератор
Сообщений: 149
За словом дело, за делом результат
Re: Что я делаю не так с типами?
«
Ответ #1 :
30 Декабря 2020, 13:23:19 »
Здравствуйте!
В OPC сервере переменная типа ShortInt занимает два байта. Объявленная переменная в контроллере какую размерность имеет?
Айрат
tonyk
Новичок
Сообщений: 21
Re: Что я делаю не так с типами?
«
Ответ #2 :
30 Декабря 2020, 13:31:08 »
Прошу меня извинить. Это у меня была ошибка. Пока писал, думал и увидел её. Сейчас всё заработало как ожидалось.
Очень приятно, что так быстро реагируете на вопросы.
febochashka
Новичок
Сообщений: 1
Re: Что я делаю не так с типами?
«
Ответ #3 :
15 Октября 2022, 09:59:47 »
А в чём в итоге была проблема?