tonyk:
Здравствуйте!
Создал на сервере переменную типа SmallInt. Записываю на сервере 255- вижу в ПЛК чсло 255. Дальше записываю 256- вижу 0, 257- вижу 2. Что я делаю не правильно?

arOPC:
Здравствуйте!

В OPC сервере переменная типа ShortInt занимает два байта. Объявленная переменная в контроллере какую размерность имеет?

Айрат

tonyk:
Прошу меня извинить. Это у меня была ошибка. Пока писал, думал и увидел её. Сейчас всё заработало как ожидалось.
Очень приятно, что так быстро реагируете на вопросы.

febochashka:
А в чём в итоге была проблема?