Бесконечное подключение к OPC серверу

Автор razorqhex, 29 октября 2020, 15:40:48

razorqhex

Здравствуйте.

Проблема состоит в том, что SCADA сервер бесконечно подключается к OPC серверу (см. скриншот) хотя при запуске проекта OPC сервер запускается и данные в нём есть, в проекте их же нету. На каждом элементе в скаде присутствует жёлтый знак восклицания.

DCOM настраивал как по инструкции.

В чём ещё может быть проблема?

razorqhex

Ошибка моя была в том, что я не установил компоненты OPC :-[