Автор Тема: Получение отчета  (Прочитано 1570 раз)

autoasutp

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Получение отчета
« : 14 Августа 2020, 13:04:23 »
Здравствуйте!

В проекте применен отчет по циклам. При включенном ПЛК все работает. При выключенном ПЛК не могу получить отчет за прошедшее время, при нажатии кнопки обновление редактор отчетов пишет "Недопустимое время начала". Подскажите, пожалуйста, возможную причину.

Simple-Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3214
    • Просмотр профиля
    • Simple-Scada
Re: Получение отчета
« Ответ #1 : 18 Августа 2020, 16:44:39 »
Здравствуйте.

Видимо в отчете Вы привязали переменную начала к какой-то переменной проекта, которая читается с контроллера. Если контроллер выключен, переменная будет равна нулю, что соответствует дате/времени "30 декабря 1899 00:00:00". Нельзя построить отчет начиная с этой даты. Чтобы отчет строился правильно, перед построением задайте значение переменной начала, соответствующее реальному времени.

autoasutp

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Re: Получение отчета
« Ответ #2 : 19 Августа 2020, 11:29:04 »
Оказалось, что VrFrom был связан с Циклы_Начало, но не связан с Значения_Начало (в которое записывалась другая переменная).