Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Автор Тема: Вопрос по скриптам и переменным  (Прочитано 2626 раз)

Hermann

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
    • Просмотр профиля
Вопрос по скриптам и переменным
« : 08 Ноября 2018, 19:04:36 »
Коллеги, добрый вечер!

Есть еще пара вопросов.

Сначала по скриптам. Есть регистр управления частотником. Пуск, Стоп, Jog управляются битами 0 и 1 (Пуск = 10, Стоп = 01, Jog = 11). Остальные биты (со 2 по 15) задействованы для других функций. Как можно сделать так, чтобы, например, нажимая на визуальный компонент "Кнопка" мы делали пуск и останов частотника, т.е в одном положении записывали в биты 0 и 1 регистра управления частотника значение 01, в другом 10, но при этом не трогали остальные биты (со 2 по 15)?

А второй вопрос по сохранению переменных. Есть ли какая-то возможность сохранять значения переменных, введенных пользователем во время работы? Т.е. СКАДА работает, оператор вводит какие-то значения. Потом, например, компьютер перезагрузили, вызвали СКАДу, и ранее введенные значения вернулись на свои места
« Изменён: 08 Ноября 2018, 19:21:26 от Simple_Scada »

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1400
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос по скриптам и переменным
« Ответ #1 : 08 Ноября 2018, 21:16:45 »
Здравствуйте!

Цитировать
Есть еще пара вопросов. Сначала по скриптам.
Описанную задачу можно решить используя скрипты - пример во вложении. Пример сделан в версии 2.3.2.0. Если Вы используете более старую версию - обновитесь до версии 2.3.2.0.

Цитировать
А второй вопрос по сохранению переменных.
Начиная с версии Simple-Scada 2.3.2.0 у переменных можно включить опцию "Автоматическое восстановление". Тогда скада будет автоматически сохранять значение переменной и восстанавливать его при перезапусках проекта.

Hermann

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос по скриптам и переменным
« Ответ #2 : 09 Ноября 2018, 07:35:39 »
Спасибо! А какая версия .NET Framework нужна для версии 2.3.2.0?
« Изменён: 09 Ноября 2018, 07:36:47 от Hermann »

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1400
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос по скриптам и переменным
« Ответ #3 : 09 Ноября 2018, 08:20:56 »
Здравствуйте!

Для работы с системой отчетов необходима версия Microsoft .NET Framework 4.5. Для работы с OPC-UA серверами требуется одна из следующих версии Microsoft .NET Framework: 4.5.2, 4.6, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 или 4.7.2.