Здравствуйте.
Для подключения к удаленному OPC DA-серверу, требуется настройка DCOM.
По этой ссылке, для примера можно посмотреть процесс настройки DCOM для OPC-сервера KEPServerEx. Настройка DCOM для различных OPC-серверов может значительно отличаться, поэтому следует использовать инструкцию для требуемого OPС-сервера. Настройка DCOM для Lectus описана в его руководстве
по ссылке.
Но если развернуть OPC на локальном компьютере, тогда данные идут.
Это говорит о том, что точно имеются проблемы с настройкой DCOM, из-за чего возникают проблемы при работе с удаленным OPC-сервером.
выдается ошибка "Не удалось добавить группу ssg10000". Неопознанная ошибка - что это за группа непонятно
Это внутреннее информационное сообщение, которое говорит о том, что скада попыталась добавить на OPC-сервер группу переменных с опросом раз в 10 секунд (т.е. все переменные проекта, у которых в настройках установлена опция "Частота опроса" = 10сек.), но OPC-сервер вернул ответ, что не может создать такую группу - в Вашем случае из-за проблем с настройкой DCOM.