Автор Тема: Не могу подключится по modbus TCP  (Прочитано 9399 раз)

voronovmaksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
    • Просмотр профиля
Не могу подключится по modbus TCP
« : 05 Июня 2017, 04:25:27 »
День добрый.
Прочитал про ваш ОПС. Сочетание цена-функциональность очень заинтересовало.
Решил попробовать.
Скачал, запустил, создал канал по ethernet. К ноутбуку подключен контроллер, который точно работает и точно опрашивается другим опс-сервером. Ваш пишет "нет связи". Не нашёл где задать ip-адрес контроллера. Только modbus id, но это вроде не тоже самое. В прикрепе архив со криншотами вашего опс и инсатовского.
Подскажите пожалуйста что я не так делаю ? Как установить связь с контроллером ?


arOPC

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 249
  • За словом дело, за делом результат
    • Просмотр профиля
    • ardsoft
Re: Не могу подключится по modbus TCP
« Ответ #1 : 05 Июня 2017, 07:43:37 »
Здравствуйте.

IP адрес задается в поле "IP адрес".

Айрат

voronovmaksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
    • Просмотр профиля
Re: Не могу подключится по modbus TCP
« Ответ #2 : 05 Июня 2017, 12:12:49 »
Ага, понял. Спасибо.
В итоге заработало, но почему то не сразу.
Буду дальше тестить и наблюдать.