Автор Тема: Siemens s7-300 через eWon MPI в Simpl Scada  (Прочитано 4087 раз)

Игорь

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
Siemens s7-300 через eWon MPI в Simpl Scada
« : 16 Января 2017, 12:09:50 »
Кто нибудь прописывал теги из s7-300 через eWon в Scada? Как это делается? Не пойму: то ли с eWon не разберусь, то ли с тегами. Запускаю UniMaasterOPC Insat-овский - он показывает что опрос по Modbus RTU проходит нормально, но теги все в BAD. Смена разных адресов тегов ничего не дает. Еще не уверен что настроил нормально eWon для передачи MPI в TCP. Подскажет кто?

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1400
    • Просмотр профиля
Re: Siemens s7-300 через eWon MPI в Simpl Scada
« Ответ #1 : 16 Января 2017, 12:49:28 »
Здравствуйте!

Если теги на OPC-сервере имеют качество Bad , то проблему нужно искать в настройках OPC-сервера или в связи между OPC-сервером и контроллером. Через eWon не работали, но через KepServerEx с драйвером Siemens TCP адрес выглядит так: ChannelName.DeviceName.DB160.DD2.