Связь Simple-Scada server с OPC
« : 14 Сентября 2018, 13:48:54 »
При потере связи Simple-Scada server с ПЛК (перезагрузка контроллера)(OPC - codesys) все внешние переменные становятся со знаком "!", и для того что бы восстановить связь необходимо перезапустить Simple-Scada server. Как сделать так, что бы связь восстанавливалась сама, без вмешательства оператора.

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1400
    • Просмотр профиля
Re: Связь Simple-Scada server с OPC
« Ответ #1 : 16 Сентября 2018, 11:19:11 »
Здравствуйте!

Цитировать
При потере связи Simple-Scada server с ПЛК (перезагрузка контроллера)(OPC - codesys) все внешние переменные становятся со знаком "!"
За эту функцию отвечает опция  "Контроль качества" (Options.exe -> Simple-Client -> "Контроль качества"). Если опция активна, то при плохом качестве считываемых тегов на клиентах рядом с объектом будет отображен знак "!".

Если после перезагрузки контроллера Вы видите на объектах иконки "!", то это значит что у тегов считываемых с OPC-сервера плохое качество. Проблему нужно искать в самом OPC-сервере или его настройках. Многие пользователи сталкиваются с проблемами при настройке OPC-сервера Codesys. Возможно Вам поможет информация из обсуждений: ссылка, ссылка, ссылка, ссылка. Также, возможно будет полезна информация из этого сообщения.